总结:Codesys HMI联机时,不可连接其它的热点。否则无法断线重联。
1. Codesys HMI 打开并在线联机。
2. 打开Excel
3. 断开Wifi,见下图提示


问题1:若自动重新连接别的Wifi,Codesys 将会重联失败。


解决方案1:若没有连接其它的wifi,Codesys能成功重联。



问题2:Codesys 能够断线重联,但Excel的DDE通讯会中断





离线admin

只看该作者 沙发  posttime: 2015-12-31
解决方案2
激活DDE链接  

Range("H98").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=CoDeSysHMI|'C:\Windows\Logs\bin\HX2B\HX2B.pro'!Rec_PageTime"